I stora termiska kraftverk förstärks elen som genereras av generatorn avtransformatoroch sedan överföras över långa avstånd till varje användare i det sociala kraftnätverket. Den här artikeln beskriver konstruktionsmetoder och processer för installation och idrifttagning av en stor transformator i ett termiskt kraftverk och gör en preliminär diskussion om installations- och idrifttagningstekniken för krafttransformatorer.
1. Förberedelser före transformatorinstallation
(1) Under konstruktionen av ett kraftverk, när krafttransformatorn är installerad på plats, på grund av transformatorns stora kropp, är det nödvändigt att exakt bekräfta mittläget och riktningen för de inkommande och utgående linjerna när du kontrollerar. Först när den uppfyller designkraven kan den fixas på grunden av transformatorn. De elektriska installationsreglerna föreskriver att transformatorn utrustad med ett gasrelä bör ha 1% -1. 5% lutning längs luftflödesriktningen för gasreläet. Syftet är att göra det enklare för gasen som genereras i oljetanken att flyta in i reläet och bilda en skyddande åtgärd. När transformatorn är på plats bör det bekräftas att påverkningsvärdet för transformatorns påverkningsinspelare ska vara mindre än 5 g gravitationsacceleration. Om det är större bör tillverkaren kontaktas för att hantera råd.
(2) Injicera kväve för fuktsäkert skydd: Efter att transformatorn är på plats, om den inte kan installeras i tid, bör du för att förhindra att den inre kroppen för transformatorn får fukt, 99,99% hög renhet kväve ska injiceras i rutan, och kvävetrycket ska vara 0. Efter injektion bör kvävespårningsövervakning genomföras i tid och motsvarande skriftliga poster bör göras. När tryckvärdet är lägre än 0,01MPa bör kväve fyllas i i tid.
2. Transformatorkroppsinspektion
2.1 Transformer kroppsinspektionssteg och metoder.
(1) Kväveutladdning. När du inspekterar kroppen på en kvävefylld transformator bör ett soligt, vindlöst och torrt väder väljas. Manhåldörren bör öppnas för att frigöra kvävetrycket i oljetanken. Efter att ha öppnat manhålet för ventilation i 30 minuter, bör personal som bär knapplösa overaller och oljeresistenta stövlar komma in i oljetanken genom manhålet för inspektion.
(2) Kroppsinspektionsinnehåll. Vid installation av transformatorn bör kroppen utsättas för luften i högst 16 timmar. De verktyg som används måste övervakas av en dedikerad person, registrerad och lån och returneringsregister måste hållas. Huvudinnehållet i kroppsinspektionen: transportstödet och olika delar av kroppen bör inte röra sig eller deformera. De inre bultarna bör dras ordentligt. Isoleringen av kärnan, klämmor, järnok och andra komponenter till marken bör vara bra; Den inre isoleringen är ordentligt bunden och det finns ingen skada; Ledningstrådens isoleringsavstånd är kvalificerat. Det finns ingen exciteringsspänningsomkopplingsanordning, och kranarna överensstämmer med den position som indikeras av indikatorn och kontakten och konduktiviteten är bra. Den roterande skivan bör röra sig flexibelt och vara väl förseglad. Kontrollera om det finns fett, skräp och vatten längst ner i oljetanken. 2.2 Transformators kroppstest. Efter inspektionen utförs följande tester: kärnisoleringsmätning; Mätning av isoleringsresistensen för de höga och låga spänningssidorna på lindningen och till marken; mätning av lindningens likströmsresistens; Mätning av förändringen av transformatorn, och felet bör vara mindre än 0. 5%.
3. Installation av kroppstillbehör
(1) Tillbehören som är installerade i friluften bör uppfylla följande krav: Miljöens relativa fuktighet bör vara mindre än 75%och torr luft med en daggpunkt under -40 grad bör kontinuerligt läggas till lådan under installationsprocessen. De öppna delarna ska täckas med plastfilm och den kontinuerliga exponeringstiden bör inte överstiga 8 timmar. Efter jobbet varje dag bör vakuum dras för att lägga till torr luft av 0. 01-0. 03Mpa.
(2) Tätningsbehandling: Alla flänsfogar bör vara intakta och väl förseglade.
(3) Installation av kylanordningen: Innan installationen bör kylanordningen injiceras med 0. 03MPA 99,99% högreningskväve i 30 minuter utan läckage. Insidan ska spolas med kvalificerad isoleringsolja och den återstående oljan ska tömmas. Fläktmotorn och bladen bör installeras ordentligt och rotera flexibelt. Ventilerna i rörledningen ska manövreras flexibelt och korrekt, och lederna ska vara väl förseglade. Den externa oljeledningen ska rengöras. Oljepumpens tätning och oljeflödesrelä är i gott skick, styrningen är korrekt och det finns inget onormalt brus eller överhettning.
(4) Installation av oljeförvaringsskåp: Oljeförvaringsskåpet ska installeras efter dess interna inspektion och rengöring. Installationsriktningen är korrekt. Oljenivåmätaren bör röra sig flexibelt, indikationen bör vara förenlig med den faktiska oljenivån, signalkontakten för oljenivånmätaren bör vara korrekt belägen och isoleringen bör vara bra.
(5) Installation av transformatorledningar: Alla rörledningar bör torkas rena och deras leder bör tätas tätt.
(6) Installation av stigaren: Innan den aktuella transformatorn har slutförts först innan den stiger, bör överlämnande testet av den aktuella transformatorn först (innehåll: isoleringsresistens för isoleringslindningen; kontrollera ledningsgruppen och polariteten; mäta DC -motståndet för lindningen; felmätning; mät excitationskarakteristisk kurva för den aktuella transformatorn), och den sekundära coilen bör vara korrekt; Isoleringen av det nuvarande transformatorns utloppskort bör vara bra och tätt tät. Riserinstallationsmetoden ska vara korrekt. Ventilpluggen ska vara belägen vid stigningens högsta punkt.
(7) Bussningsinstallation: Den kapacitiva bussningen ska klara testet (innehåll: Mät isoleringsmotståndet; mäta den dielektriska förlustens tangentvärde tanδ och kapacitansvärde), den oljefyllda bussningen bör inte ha något oljeläckage och oljenivån bör vara normal. Det bör inte finnas några sprickor eller skador på utseendet; Metallflänsens ledyta på bussningen bör vara platt; Förseglingen av bussningsstrukturen bör vara bra och anslutningen ska vara snäv. Oljenivåindikatorn för den oljefyllda bussningen bör vända utåt och slutskärmen bör jordas efter behov. Ytan på utjämningsringen ska vara slät och installationen ska vara fast och korrekt.
(8) Installation av gasrelä: Gasreläet bör inspekteras och kvalificeras innan installationen, åtgärdens inställning av värdet ska uppfylla inställningsvärdekraven och fixeringsåtgärderna för transport bör tas bort. Gasreläet ska installeras horisontellt, pilen på topplocket ska peka på oljeförvaringsskåpet och anslutningen ska tätt tätt. Gasuppsamlingslådan ska fyllas med isolerande olja och tätt tät.
(9) Installationsriktningen för tryckavlastningsanordningen ska vara korrekt, insidan av ventilhöljet och stigaren ska vara ren, tätt förseglad, de elektriska kontakterna bör röra sig exakt och handlingskraftsvärdet bör uppfylla fabrikskraven.
(10) Tätningen av anslutningsröret mellan torkmedel och oljeförvaringskåpet ska vara tätt, utspädningsmedel ska vara torr och oljetätet för oljetätningen ska vara på oljeytelinjen.
(11) Installation av temperaturmätanordningen: Termometern ska kalibreras innan installationen, signalkontakten ska röra sig korrekt; Termometern ska justeras enligt det angivna värdet. Isoleringsolja bör injiceras i termometern på toppskyddet. Expansionssignalen (thermometerns tunn metallslang) kan inte plattas eller vridas skarpt, och dess böjningsradie är i allmänhet större än eller lika med 50 mm.
(12) kablar för transformatorer och reaktorer bör skyddas; De bör ordnas snyggt och kopplingslådorna bör förseglas. Kontrollrutans signalkrets ska vara korrekt och uppfylla ritningskraven för ritningarna.
4. Transformatoroljefyllning
(1) Den isolerande oljan kan endast injiceras i transformatorn efter att den har godkänt testet i enlighet med bestämmelserna i den nuvarande nationella standarden "Electrical Equipment Acceptance Test" GB50150.